    3.2. Numaratörler
    3.2.1. Yapısı
    Günümüzde kullanım yeri çok azalmış olan numaratör tesisatı apartmanlarda kapıcıyı,
    iş yerlerinde hizmetliyi çağırmak amacıyla kulanılmaktadır. Günümüzde eskiden kalma
    tesisatlar haricinde kullanımı azdır. Yalnız, kullanılan yerler tam olarak bitmedikçe üretimi
    ve tesisatı da yapılacaktır.
    Numaratörler üç ve beş aboneli olarak yapılmaktadır. Daha fazla aboneye ihtiyaç
    olduğunda üçlü veya beşli gruplar oluşturularak sayı artırılabilinir. Numaratörlerde her abone
    için bir elektromıknatıs, elektromıknatısın önünde bir palet ve bu paletin üzerinde düşmeye
    hazır bekleyen bir numara bulunur. Elektromıknatıslara ayrı ayrı butonlar kumanda eder ve
    her elektromıknatıs tek bir zile seri bağlıdır. Numaratör tesisatında numaratör, kapıcı veya
    hizmetli odasında, butonlar ise binalarda daire içinde, resmî dairelerde ise yönetici odasında
    bulunur.




    3.2.2. Çalışma Prensibi
    Butona basıldığında, ilgili elektromıknatıs enerjilenir ve önündeki paleti çekerek
    numarayı düşürür. Bu sırada zil de çalar. Numaratörün dışından numara okunur. Görevli kişi
    zilin sesini duyarak hangi numaranın düştüğünü okur. Numaratörün yan tarafında bulunan
    kurma kolu yukarı kaldırıldığında cihaz ilk konumuna döner.







    3.2.3. NumaratörMontaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması

    3.2.3.1. İşlem Sırası
    Ø Numaratörün montajını yapacağınız yeri belirleyiniz.
    Ø Numaratörün üst kapağını ince uçlu tornavida ile sökünüz.
    Ø Numaratörü monte edeceğiniz yere tutarak delik yerlerini işaretliyiniz.
    Ø Uygun matkap ucunu seçerek delikleri deliniz.
    Ø Dubelleri deliklere yerleştiriniz. Uygun vidaları seçerek numaratörün montajını
    yapınız.
    Ø Butonlardan gelen kabloları sırasıyla numaratörün rölelerine bağlayınız.
    Ø Zilden gelen kabloyu numaratöre bağlayınız.
    Ø Butonları yerlerine monte ediniz.
    Ø Numaratörün üst kapağını kapatarak montajı tamamlayınız.
    3.2.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar
    Ø Delik yerlerini işaretlerken numaratörü düz tutunuz.
    Ø Numaratörün kablo bağlantılarını daha rahat yapabilmeniz için numaratörü bir
    tahta üzerine monte edebilirsiniz. Röle uçlarını da bu tahta üzerine
    yerleştireceğiniz klemense çıkartabilirsiniz.
    Ø Butonlardan gelen kabloları karıştırmamaya dikkat ediniz.
    3.3. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
    Zayıf akım elektrik tesisatı ve ışıklı ve numaratörlü çağırma tesisatı
    Ø Tesisat, PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm²lik iletkenlerle sıva
    altına yapılacaktır.
    Ø .İletken bağlantıları uygun nitelikteki klemensler ile yapılacaktır.
    Ø Vızıltılar, sesleri hafif olacak şekilde hizmet personelinin bulunduğu yere veya
    koridora konulacaktır.
    Ø Çağırma lamba glopları, şeffaf, yarım yuvarlak, dış çapları yaklaşık 100 mm
    olacaktır. Glopların içinde 24 V, 5 W’lık bir ampul bulunacaktır.
    Transformatörden en uzakta bulunan çağırma ve pilot lambalarında gerilim
    düşümü % 10’u geçmeyecektir.
    33
    33
    Ø Her bir kısım için en yakında bulunan tevzi tablosu içinde 220/24 V ve en az 50
    W’lık bir transformatör konulacak, müstakil sigortaları ile giriş ve çıkışı
    emniyet altına alınacak, tesadüfi dokunmalara karşı korunmalı olacaktır.
    Ø Söndürme düğmeleri, dört köşe veya yuvarlak, sıva altına uygun olacaktır.
    Söndürme düğmesi, kapının açılış yönünün ters istikametindeki duvara ve kapı
    kenarına yakın yere konulacaktır. Zorunlu hallerde ölçüleri aynı olmak kaydı ile
    duvarın dış yüzeyinde, kapının uygun tarafına konulabilecektir.
    Ø Çağırma butonları, prizler ile yan yana bulunduklarında aynı seviyede,
    aydınlatma sortileri anahtarların yanında bulunduğu takdirde anahtarlar ile aynı
    seviyede, müstakil kullanıldığı takdirde yerden 80 cm yükseklikte olacaktır.
    Ø Vızıltı, çağırma butonlarına basıldığı sürece ses verecek, butona basmaya
    devam edilmediği sürece susacaktır. Çağırma lambası, söndürme düğmesine
    basılıncaya kadar yanacaktır.
    Ø Aynı hacimde birden fazla ışıklı veya numaratörlü çağırma butonu bulunduğu
    takdirde, birincisi normal, diğerleri paralel çağırma sortisi olarak anılacaktır.
    Ø Numaratör tablosuna ait zil sortisi tesisatı, ışıklı sinyal tesisatında belirtilen
    esaslara göre yapılacaktır. Numaratör ve zil, hizmet personelinin bulunduğu
    mekâna monte edilecektir.
    Ø Pilot lambaları, ara bölmelerden dolayı koridorun bir ucundan öteki ucuna kadar
    görünmesi mümkün olmayan yerlere konulacak ve bu bölümdeki lambalarla
    birlikte yanacaktır.
    Ø Meşgul (girilmez) uyarı, tesisatı (M) tipi armatür ile bir çağırma sortisinden
    teşekkül edecektir.








  3. 3
    Ziyaretçi
    çok teşekkür ederim gerçekten işe yaradı elektrik elektronik 1.sınıfım tesisat ve elektrik güvenliği dersimizde temrin istiyorlardı şemalardan yararlandım. keşke caddy electrical ++ ile oluşturulmuş temrinleri de yayınlasaydınız çok iyi olurdu....

    --fatalblade







  4. 4
    Ziyaretçi
    cok saol cok işime yaradı

+ Yorum Gönder
numaratör tesisatı,  numaratör tesisatı çizimi,  numaratör tesisatı çalışma prensibi,  üçlü numaratör tesisatı,  numaratör çalışma prensibi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi